1.1 係統概述
機房是各類信息的中樞
,機房工程必須保證網絡和計算機等高級設備能長期而可靠地運行的工作環境
。電子化基礎設施的建設
,很重要的一個環節就是部隊機房的建設
。機房工程不僅集建築
、電氣、機電安裝
、裝修裝飾
、網絡構建等多個專業技術於一體
,需要豐富的工程實施和管理經驗
。機房設計與施工的優劣直接關係到機房內整個信息係統是否能穩定可靠地運行
,是否能保證各類信息通訊暢通無阻
。由於機房的環境必須滿足計算機等各種微機電子設備和工作人員對溫度
、濕度
、潔淨度
、電磁場強度
、噪音幹擾
、安全保安
、防漏
、電源質量
、振動
、防雷和接地等的要求
。
計算機機房建設包括以下幾個方麵
:
機房裝飾
:抗靜電地板鋪設
、棚頂牆體裝修
、天棚及地麵防塵處理
、門窗等
;
供配電係統
:供電係統
、配電係統
、照明
、應急照明
、UPS電源
;
空調新風係統
:機房精密空調
、新風換氣係統
;
消防報警係統
:消防報警
、手提式滅火器
;
防盜報警係統
:紅外報警係統
;
防雷接地係統
:電源防雷擊抗浪湧保護
、等電位連接
、靜電泄放等
、接地係統
;
門禁係統
:聯網門禁機等
。
UPS解決方案 |
各行各業機房設計 |
機房KVM解決方案 |
機房安防 |
機房新風解決方案 |
機房防靜電地板 |
機房防雷接地解決方案 |
機房防水防潮 |
機房固定資產管理 |
機房裝修解決方案 |
機房機櫃解決方案 |
機房加固設施 |
機房監控解決方案 |
機房建設案例 |
機房照明 |
機房空調解決方案 |
機房配電解決方案 |
機房屏蔽解決方案 |
機房牆麵裝修 |
機房消防解決方案 |
機房設備 |
機房天花裝修 |
機房網絡解決方案 |
|
|
1.2 設計依據
【GB50174-93】《電子計算機房設計規範》
【GB2887-2000】《電子計算機場地通用規範》
【GBJ45-87】《建築設計防火規範》
【GB/T50311-2000】《建築與建築群綜合布線係統工程設計規範》
【GBJ54-83】《低壓配電裝置及線路設計規範》
【GBJ工程16-87】《火災自動報警係統設計規範》
1.2.1 其他國家相關標準規範
【GB50052-95】《供配電係統設計規範》
【DBJ-08-47-95】《智能建築設計標準》
【GB50303-2002】《建築電氣工程施工質量驗收規範》
【0057-94】《建築物防雷設計規範》
【GB17790-1999】《國家標準房間空氣調節器安裝規範》
【GA/T75-94】《安全防範工程程序與要求》
公安部《計算機信息係統安全法規匯編》
1.3 係統設計方案
1.3.1 機房裝飾
總體要求 :布局合理 、色彩明快 、視野寬闊 、具備防火 、防潮 、防塵 、隔熱 、抗靜電 、抗腐蝕 、易清潔 、美觀耐用等性能特點 ,並且材質輕盈 、結構堅固 、不易變形 、拆裝方便 ,便於地板下 、吊頂內管線的連接 、維修 。
主材選擇 :室內裝修采用非燃燒材料(燃燒性能A級)或難燃材料(燃燒性能B1級) 。
1.3.1.1 頂棚
中心機房頂棚裝修采用吊頂方式 ,吊頂以上要采取防塵措施 ,即在吊頂以上全部刷防塵漆 ,做潔淨處理 ,刷三道防塵漆 。
吊頂板選用輕鋼龍骨鋁合金微孔板 ,所選用的吊頂及其構件具有輕質 、防火 、防潮 、吸音 、不起塵 、不吸塵等性能 。
機房內的吊頂鋁合金微孔方形板的特點:
安裝固定照明燈具以及走線 ;
防止灰塵下落 ;
靜電麵堅固 、經久耐用 ;
具有良好防火時效 ;
易安裝及拆卸 ,輕質 、防潮 、吸音 、不起塵 、不吸塵 、易清洗 。
采用0.8MM厚的鋁合金微孔方形板可保證長期使用不變形
1.3.1.2 牆麵
牆麵 、獨立柱采用雙麵保溫彩鋼板型材飾麵 ,機房所涉及的外牆全部使用磚結構的實體牆 ,原窗戶四周采用矽膠防水密封處理 。
1.3.1.3 地麵
機房地麵鋪設進口貼麵全鋼抗靜電活動地板 ,地板架空高度為300mm ,荷重≥500kg/m2 。
全鋼抗靜電活動地板應具有的特點 :
承重能力高 ;
載荷>1400KG/平方米;
集中載荷Φ50mm>450KG/Φ50 ;
受溫濕度影響小 、美觀耐用 ;
抗靜電、防火 、防潮性能均能達到國標 ;
抗汙性好 、裝飾性強 、互換性好 ;
安裝方便 、拆卸靈活 ;
便於活動地板下敷設金屬線槽走線 ;
有利於設備底部的維修 、維護 ;
所有製造材料均無公害物質 ,保證安全使用 。
主機房內在適當的位置安裝全鋼抗靜電通風活動地板 ,用於空調的出風 。
地麵保溫潔淨承重處理 :
保溫處理 :因機房專用空調采用下送風 ,為防地板下返潮 、結露 ,需滿敷20mm厚的石棉板 ,石棉板上加敷0.8mm厚的鋁板 。
潔淨處理 :為提高機房的潔淨度 ,在做好地麵整潔衛生後刷兩道防塵漆 。
承重處理 :在UPS電源及配電櫃安裝處 ,用8#槽鋼橫垮粱位 、現場製作承重架 。
1.3.1.4 隔斷
針對計算機係統的不同設備對環境的不同要求 ,便於機房管理 ,用分隔牆將大開間機房分隔成各種功能間 。整個機房裝修區域分為設備區域和調試維護區 ,采用12mm鋼化玻璃半隔斷 。
1.3.1.5 門
機房區域入口門采用甲級鋼製雙開防火門 ;機房內隔斷采用鋼結構鋼化玻璃門 ,並配置簡潔高檔拉手 ,配件均選用優質產品 ,確保長期 、頻繁的使用特性 。門的高度可滿足高2.1米的機櫃的順利進入 。
1.3.2 供配電係統
1.3.2.1 設計說明
根據要求 ,電源供電采用一類供電為了提高供電質量 ,機房的供 、配電係統設計采用以下原則 :
供電設備應靠近主機房位置 ,單獨建立電源間 。
機房內其它電力負荷不得由UPS供電 。主機房內為計算機設備設置專用動力配電箱 ,與其它負荷應分別供電 。
三相負荷應均勻地分配 ,三相負載的不平衡度 ,應小於0.5%。
UPS電源係統應限製接入非線性負荷 ,以保持電源的正弦性 。
1.3.2.2 供配電係統
電源供電采用一類供電 ,建立不間斷供電係統 。對外部設備 、空調 、照明 、輔助插座等設備 ,由機房動力配電櫃提供 。
機房供 、配電係統經機房配電櫃向主機電源 、外部設備 、輔助設備 、空調 、照明等提供相製 、電壓 、頻率及額定容量符合要求的交流電 。
本機房所采用TN-S製 ,即三相五線製 ,其三相額定電壓為380伏 ,單相額定電壓為220伏,供電頻率為50HZ 。三相負荷均衡配置 。
由配電房用ZR-VV-3×35+2×16mm2 電纜通過配線間到動力配電櫃 。用ZR-VV-5×10mm2 電纜向10KVAUPS供電 。
UPS輸出用ZR-VV-3×16mm2接入配電櫃 ,向服務器機櫃 、網絡機櫃 、門禁 、場地集中監控係統 、控製終端等設備提供在線不間斷電源 。
根據機房設備用電容量 ,並考慮今後擴容需要 。配電總功率暫按45KW設計
1.3.2.2.1 機房專用配電櫃
計算機機房專用配電櫃 ,主要是指低壓配電櫃 ,在機房供配電係統中是重要的組成裝置 。機房低壓配電櫃設計的正確合理 ,配電櫃內部件性能的好壞 ,對整個機房的正常用電起著重要的作用 。
配電櫃由自動空氣開關 、隔離開關 、接觸器 、斷電器 、指示器 、按鈕 、開關 、電量儀 、采集模塊 、電源防雷器等元器件和櫃體組成 。
人生就是博公司在設計配電櫃時 ,首先考察計算機用電設備 、機房輔助用電設備 、備用設備等各方麵的相互關係 ;其次了解各種用電設備的負荷 ,控製開關的安裝位置 ,使用方便 ,配電櫃內布局整齊統一 ;最後 ,要把機房各個配電櫃之間控製關係協調好 。
配電櫃具體配置及其技術要求如下 :
(1)機房配電櫃在編號時 ,除正常設配電櫃號外 ,還應加配電櫃的用途 。如 :動力配電櫃 、UPS配電櫃 。
(2)機房配電櫃根據用途設計各路供電準確 ,可靠 。不同性質的供電對象不放在一個櫃內控製 。配電櫃內要留用備用電路 ,作機房設備擴充時用 。以便增容和維護使用 。
(3)配電櫃麵板上可顯示電流(大小及三相平衡情況)電壓 、頻率用采集模塊將運行狀態傳給場地集中監控係統(詳見《機房監控係統圖》) 。
(4)配電櫃內主要電氣組件應選用質量穩定 ,性能可靠的產品 。主要有:緊急停電擎 / 各開關輔助觸頭(報警 、故障 、分合指示等) / 主開關操作方式任選 / 通風 、散熱設備 / 各種測量儀表 /Vigil 漏電保護附件 / 脫扣方式(熱磁式 、電磁式) 。組件之間的連接線(導線 、電纜 、中線 、接地線等)均按國家規定的顏色 、標誌 、編號 。技術指針達到設計要求 ,能滿足計算機設備及其輔助設備工作的要求 。
(5)配電櫃內配有應急開關 。消防報警係統與動力配電櫃(XP1)聯動 ,當消防報警信號被確認後 ,由消防控製係統將動力配電櫃(XP1)的電源切斷 。
(6)配電櫃內應根據計算機設備及其輔助設備的不同要求 ,設置中線和接地的連接裝置 。配電櫃(箱)中的安全保護接地線(PE)應與等電位接地匯集箱可靠連接 ,但注意機房內電源中線(N)應當與接地線(PE)絕緣 。
(7)配電櫃內采用的母線 、接線排 、及各種電纜 、導線 、中性線 、接地線等 ,符合國家標準 。關按國家規定的顏色標誌 、編號 。所有空氣開關連接均用銅排 。
(8)配電櫃內各種開關 、操作按鈕 ,標識清楚 ,可防止使用中出現誤操作 。
1.3.2.2.2 機房內用電插座
計算機機房內用電插座分為兩大類 ,即計算機設備專用電源插座和機房輔助設備用電插座 。機房各工作間備用插座屬於機房輔助用電插座 。
一 、計算機設備用電插座
在機房內專供計算機設備用電的插座稱為計算機設備用電插座 ,這些插座上電能來自UPS電源的輸出配電櫃 。
對這類插座的要求如下 :
(1)插座的容量 ,要符合對應的計算機設備對用電量的要求 ,且有一定的餘量 。插座的容量隻能比設備的用電量大 ,不能小於設備的用電量 。
(2)計算機設備專用插座的相序或相(火)線與零線的接線方式 ,應符合設備的要求 。
(3)計算機設備專用插座在結構方式上 ,與對應設備上的引入線插頭相吻合 ,否則要更換其中一方。
(4)計算機設備專用插座安裝位置 ,設在設備附近 ,並且使用方便的地方 。
(5)計算機設備用電插座 ,在正常使用時 ,這部分插座上 ,不允許接一般電氣設備的 。
二 、機房輔助設備用電插座
輔助設備用電插座在設計安裝時要求 :
(1)機房輔助設備專用插座的容量 ,應符合機房輔助設備對用電量的要求 ,且有一定的餘量 。插座的容量隻能大於輔助設備的用電量 ,不能小於輔助設備的用電量 。
(2)機房輔助設備專用插座 ,其相序或相(火)線與零線的接線方式 ,應符合設備的要求 。
(3)機房輔助用電設備專用插座 ,專供規定設備使用 ,不接其它設備使用 。
1.3.2.2.3 電纜敷設 、配管配線
1) 照明及輔助托座采用金屬電線管穿銅芯線 ,燈具外殼應可靠接地 。
2) 動力設備電纜選用阻燃乙烯絕緣護套VV電力電纜 ,在地板下金屬線槽內敷設 。末端穿金屬軟管 ,預留1米至1.5米的活動半徑。
3) 計算機插座電纜全部采用RVVP專用屏蔽電纜 ,敷設在地板下金屬線槽內向設備供電 。
4) 所有控製電纜必須穿電線管 ,電線管連接牢固 、可靠接地 ,地板下電纜 、電線敷設采用封閉方式 ,防塵 、防鼠 ,減少事故隱患 ,保障計算機設備安全 、可靠運行 。
1.3.2.3 照明
照明燈選用防眩光燈具 ,選用600×600(3×20W)高效嵌入式格柵燈具 。
在選燈具時要求選光效率高的燈具 ,光效率反映了光通量與電工率的觀象台 ,光效率高的燈具 ,不僅耗電量小 ,而且對空調的熱負荷也是一種減輕 。
要解決好機房內照明問題 ,主要是 :選好燈具 ,合理布局 ,有效計算 。這三個方麵的因素如果統籌解決好 ,照明問題是會達到理想的效果 。
1.3.3 接地及防雷係統
1.3.3.1 設計說明
中心機房工程包含多個子係統 ,而每個子係統對其接地部分都有專業的要求 ,因此 ,對大樓接地係統進行統一的規劃 ,保證每個係統安全可靠的運行是非常必要的 ,因此人生就是博按大樓共用接地的原理設計 ,以確保人身和設備的安全 。聯合接地體的接地電阻小於1歐 。
1.3.3.2 接地
弱電各個子係統的接地與大樓防雷接地 ,配電係統的工作接地 ,保護接地共同合用一組接地體的聯合接地方式(利用建築物自然接地體)。
1.3.3.2.1 接地引下線
接地引下線采用南平電線BV-35mm2的電纜接到大樓接地總匯流排 。
1.3.3.2.2 等電位連接
等電位連接的目的在於減小需要防雷的空間內各金屬部件和各係統之間的電位差 ,穿過各防雷區交界的金屬部件和係統 ,以及在一個防雷區內部的金屬部件和係統 ,都應在防雷區交界處做等電位連接 。
所有大尺寸的內部導電體物 ,如主機金屬外殼 ,UPS及電池箱金屬外殼 、金屬地板 、金屬門框架 、設施管路 、電纜橋架的等電位連接 ,用BV-16mm2電線應以最短的線路連到最近的接地匯流箱 。
1.3.3.2.3 網絡機房接地
機房內在活動地板下安裝接地銅排匯流箱 ,接地引下線采用BV-70mm2銅芯線 ,匯流排采用40×4鍍錫銅排(均壓圈) 。該接地母排距地麵高約50mm ,距牆800mm ,並每隔300mm在銅排上鑽一個孔Φ10 ,且每隔1200mm用絕緣膠木板與牆體實現絕緣可靠連接 。
機房內的室內設備(如小型機 、服務器 、程控交換機 、衛星接收設備 、交換矩陣等)的電氣接地 、防雷地 、靜電地 、屏蔽地等應以最短的距離連接到該均壓圈上 ;
機房內的設備安裝了電源和信號防雷器的 ,其避雷器接地 、設備安全保護地宜采用單點接地的方式 ,接到該均壓圈上 ;
為防止感應雷沿機房電源線進入 ,在配電櫃進線處安裝電源避雷器防護 。
1.3.3.2.4 防靜電
防靜電接地是電氣設計中容易但又不允許被忽視的組成部分 ,在生產和生活中有許多靜電導致設備故障的事例 ,主機房內所有導靜電地板 、活動地板 、工作台麵必須進行靜電接地 ,不得有對地絕緣的孤立導體 。用以提高機房抗高頻幹擾攻能 。
1.3.3.3 電源係統防雷保護
在選擇防雷器時要保證防雷器能夠起到保護作用 ,同時還要考慮到防雷器對雷電流的通流能力 ,所以在防雷器的選型上應注意下列問題 :
不同的供電接地係統選用不同的防雷器
最大持續工作電壓的選擇
殘壓的選擇
報警功能的選擇
空氣開關的選擇
能量配合的選擇
按照國際電工標準IEC1312-1技術要求 ,應將需要保護的空間劃分為不同的防雷區 ,以確定各部分空間不同的雷擊電磁脈衝的嚴重程度和相應的防護對策 。依據防雷設計原理及電源防雷器的選型原則 ,使過電壓引入大地 ,逐級降低雷電流達到對設備無害的量值 。
1.3.3.3.1 電源防雷
(1)第一級電源浪湧保護器
(2)第二級電源浪湧保護器
1.3.3.3.2 單相浪湧排插
1.3.3.3.3 產品特點
機櫃電源電湧保護轉換器 。
使用四個M6×16~20的機櫃螺釘可直接安裝在機櫃上 。
1.3.4 氣體消防係統
1.3.4.1 係統介紹
七氟丙烷自動滅火係統 ,在主機室內安裝一套感煙 、感溫探測器 ,維護室內安裝一套感煙 、感溫探測器 ,感煙 、感溫探測器 。
七氟丙烷滅火係統具有噴射後無殘留物 、藥劑毒性低等優點 ,可安全地使用在有人場所。
1.3.4.2 氣體滅火裝置
無管網滅火係統是一種預製係統 ,成係列生產 。它是一種無管網 、輕便 、可移動 、自動滅火的消防設備 ,具有安裝靈活方便 、外形美觀 。滅火劑無管網損失 ,滅火效率高 、速度快 、無汙染等特點 。火災發生時 ,可直接向保護區內自動噴灑滅火劑 ,方便快捷 。
本係統不設儲瓶間 ,儲氣瓶及整個係統均設置在保護區內 ,適用於計算機房 、檔案館 、貴重物品庫 、電訊中心等較小空間的保護區 ,幾台無管網裝置聯用也可以保護較大空間的保護區 。本裝置可以與消防控製中心相聯 ,也可以單獨配裝自動滅火控製器 ,自成係統 ,給用戶以方便 、靈活的選擇 。對已建好的建築需要增設滅火係統,選用無管網滅火係統比較合適 。
1.3.4.3 手動火災報警按鈕
◆特點
將手動火災報警按鈕與消防電話插座設計成一體 ,構成一體化手動火災報警按鈕 ,按鈕采用嵌入拔插式結構 ,安裝簡單 、方便 。
◆主要技術指標
⑴ 工作電壓 :24V
⑵ 工作電流 :
靜態≤0.4mA
報警≤0.7mA
⑶ 線製 : 與控製器采用無極性兩總線連接
與總線製電話插孔采用兩線製連接
與多線製電話主機采用電話兩總線連接
⑷ 編碼方式 :由手持編址器進行編碼
⑸ 使用環境 :
溫度 :-10℃~+50℃
濕度 :5%~95%RH 無凝水
⑹ 外形尺寸 :87mm×87mm×50mm
1.3.4.4 聲光報警器
◆特點
聲光報警器是一種安裝在現場的聲光報警設備 ,當現場發生火災並確認後,安裝在現場的聲光報警器可由消防控製中心的火災報警控製器啟動 ,發出強烈的聲光報警信號 ,以達到提醒現場人員注意的目的 。一般由WT8203型單輸入輸出模塊控製 。
1.3.4.5 光電感煙火災探測器
保護麵積
當空間高度為6米~12米時 ,一個探測器的保護麵積,對一般保護場所而言為80平方米 。空間高度為6米以下時 ,保護麵積為60平方米 。具體參數應以《火災自動報警係統設計規範》(GB 50116)為準 。
1.3.4.6 定溫火災探測器
保護麵積
當空間高度為6米~12米時 ,一個探測器的保護麵積 ,對一般保護場所而言為80平方米 。空間高度為6米以下時 ,保護麵積為60平方米 。具體設計參數應以《火災自動報警係統設計規範》(GB 50116)為準 。
1.3.5 場地集中監控
1.3.5.1 係統功能概述
本監控係統根據用戶對機房管理的需求 ,能對各不同類型的機房動力環境設備實現集中監控 ,包括對機房動力係統(包括配電櫃 、UPS和開關量監測) 、環境係統(機房專用精密空調 、漏水檢測 、溫濕度監測) 、保安係統(門禁管理 、圖像監控) ,具有完善的監測和控製功能 ,更為重要的是要融合了機房的管理措施 ,對發生的各種事件都結合機房的具體情況非常務實的給出處理信息 ,提示值班人員進行操作 。實現了機房設備的統一監控 ,智能化實時語音電話報警 ,實時事件記錄 ;減輕機房維護人員負擔 ,有效提高係統的可靠性 ,清楚處理各種事件關係 ,實現機房可靠的科學管理 。
本方案設計將機房動力環境監控係統分為六大功能 。分別為數據中心 、報警功能 、報表管理 、安全設定 、個性化管理及遠程功能 。
1.3.5.2 係統性能指標
上述方案設計的機房動力環境集中監控係統 ,具有或達到下列性能指標 :
★ 係統軟件 、硬件均采用高度的模塊化 ,具有很大的靈活性和擴展性 ,可以適應不同規模監控網絡和不同數量監控對象的需求 。
★ 監控係統具有完善的自診斷與容錯處理能力 ,對測量數據本身 ,通信中斷 ,軟 、硬件故障均能自動診斷故障 ;監控係統故障時不影響被監控設備的正常工作和控製功能 。
★ 監控係統所有軟件均運行在WINDOWS操作係統環境下 ,有良好的人機對話界麵 ,軟件語言為中文 ,操作人員隻需經過簡單的培訓即可對本係統進行操作 ;具有多種明顯清晰的多媒體形式的故障告警顯示功能 ,並能以電話 、手機等其他各種形式給出告警 。
★ 監控測量係統具有良好的電磁兼容性 ,被監控設備處於任何工作狀態下 ,監控係統均能正常工作 ;同時監控設備本身不產生影響被監控設備正常運行的電磁幹擾 。
★ 監控係統可對不同接地要求的多種設備均可以接入監控 ,所有監控點的接入均沒有破壞被監控設備本身的接地狀態 。
1.3.5.3 集中監控係統建設方案
集中監控主機安裝在機房的值班監控區域 ,由機房值班人員對監控係統集中管理 。監控主機采用性能優良的工業電腦 ,配置視頻采集卡采集視頻信號 ,配置多設備驅動卡連接各種智能設備和采集模塊 ,配置電話語音卡可以在係統報警時可以撥打相關電話進行語音提示報警 。
集中監控內容包括以下九個部分 :UPS監測子係統 、配電監測子係統 、精密空調監控子係統 、溫濕度監測子係統 、漏水檢測子係統 、門禁管理子係統 、圖像監控子係統 、消防監測子係統 。下麵介紹各個子係統的建設方案 。
1.3.5.3.1 UPS監測子係統
監控對象 :對機房內的1台UPS進行實時監測管理 。
監控實現 :UPS自帶RS232通信口 ,經過7520通信轉換模塊轉換成485總線直接連接到監控主機的一個通訊口 ,通過這個連接與監控主機進行通信 。監控主機可以查詢UPS的各種工作狀態 、參數和報警信息 。使用3個通訊轉換模塊7520 ,安裝在靠近UPS的地板下的采集櫃中 。
監控性能 :實時顯示並保存各UPS通訊協議所提供的能遠程監測的運行參數和各部件狀態 。實時判斷UPS的部件是否發生報警 ,當UPS的某部件發生故障或越限時 ,監控主係統發出報警 。
1.3.5.3.2 配電監測子係統
監控對象 :對機房配電櫃總進線 、空調輸入線路和UPS輸入線路的監測及8路主要市電開關狀態的監測 。
監控實現 :在配電櫃上的市電輸入處安裝1台PMAC 9900電量儀 ,電量儀自帶RS-485通訊接口 ,可以直接與監控主機通訊 。它可以監測市電輸入的電壓(三相) 、電流(三相) 、頻率和功率等 。
監控性能 :實時顯示並保存各配電櫃總進線的各監測參數的數值 ,實時顯示並保存各被監測開關的工作狀態。設定電壓 、電流的上限值與下限值 ,當監測的電壓或電流超過設定的允許值時 ,係統診斷為有故障(報警)事件發生 ,監控主係統發出報警 。
1.3.5.3.3 精密空調監控子係統
監控對象 :機房內1台精密空調 。
監控實現 :精密空調自帶RS-232監控智能接口 ,每台空調的接口用ICP7520轉換後用一根八芯網線連接到監控主機的同一接口 。每台空調設置不同的設備地址,監控主機通過設備地址來區分是哪一台空調 ,因此監控主機可以對連接在同一端口的2台空調進行參數查詢和控製 。
監控性能 :
監測空調機運行狀態 ,用圖形和顏色變化來顯示空調的工作情況 ,故障時進行報警 。能夠實現空調的製冷器運行狀態 、壓縮機高壓故障 、過濾網阻塞等的監測與報警 。可以通過本監控係統在遠端監控室內控製空調機的啟 、停 。此外 ,能夠實時顯示並保存各空調通訊協議所提供的能遠程監測的運行參數 、各部件狀態及報警情況 。
1.3.5.3.4 溫濕度監測子係統
監控對象 :對機房內重要的區域內的溫濕度進行監測 。
監控實現 :安裝2個溫濕度傳感器 ,每個傳感器布1根8芯網線至采集櫃 。監控性能 :以電子地圖方式實時顯示並記錄每個溫濕度傳感器所檢測到的室內溫度與濕度的數值 ,顯示短時間段內的變化情況曲線圖 。並可設定每個溫濕度傳感器的溫度與濕度的報警上限與下限值 。當任意一個溫濕度傳感器檢測到的數據超過設定的上限或下限時 ,監控主係統發出報警 。
1.3.5.3.5 漏水檢測子係統
監控對象 :對機房內的1台精密空調及其進出水管沿線(機房內)的漏水檢測報警 。
監控實現 :采用1個TTC-1定位式漏水監測控製器 ,1根7.5米長漏水感應繩圍著空調和進出水管繞一圈 ,達到實時檢測每一處可能產生漏水的地方 。漏水監測控製器帶RS485通訊接口 ,通過布1根8芯雙絞網線與監控主機通訊 ,由監控主機讀取數據。
監控性能 :以電子地圖方式實時顯示並記錄漏水線纜感應到的漏水狀態 、漏水控製器的狀態和漏水發生的位置 。當空調或其它漏水感應繩所在區域漏水時 ,監控主係統發出報警 ,並有相應的圖示和文本框顯示具體漏水位置 ,並播放漏水報警的語音提示 。
1.3.5.3.6 門禁監控子係統
監控對象 :對機房的主入口門進行門禁管
監控實現 :門禁采用南韓的指紋門禁 。監控係統用網絡與門禁控製器通訊 ,讀取其資料 ,包括進出人員 、時間 、門編號和方向等 。如有必要 ,還可以進行開門控製 。
監控性能 :采用指紋 ,實現對進入機房的人員控製並記錄 。記錄並顯示從各門禁入口的進出門管理資料及門的開關狀態 。當有人員進門時 ,係統立刻彈出相應的門禁記錄管理窗口,同時可將相應持卡人的照片與管理資料一並彈出(按出門按鈕出門時可不顯示出門資料) 。在進出門資料中 ,顯示出入人員的進門時間 、姓名 、所屬部門以及所進 、出門的名稱 。並有門開超時報警 。
監控內容 :實時對各門禁所讀到的數據記錄並顯示在門禁管理資料中 ,並可實時監視各門的開關狀態 。
1.3.5.4 機房設備集中監控係統特點
機房動力環境集中監控係統采用Client及最新流行WEB瀏覽器功能 ,遠程操作方便 。同時一監控主機可擴展接8個顯示器顯示不同畫麵的功能(多屏幕監控畫麵功能) 。
1.3.5.5 環境監控硬件設備說明
1.3.5.5.1 泄漏接點式檢測係統
1)控製器
TTC控製器可以容易地安裝到任何無危險的室內位置 。它尺寸小 ,可以安在牆內或牆上 。“泄漏”繼電器可以現場調節 ,成為時間延時繼電器 。延時時間可以設置 ,到線纜幹燥時自動複位 ,或用手動按RESET(複位)鍵來實現 。可以在現場進行敏感度調整 。
1.3.5.5.2 電力檢測儀
1.3.5.5.3 采控模塊
1.3.5.5.4 多設備驅動板
1.3.5.5.5 工控機選型
1.3.5.6 商用空調選型
1.3.5.8 新風機選型
室內產生的有毒氣體和生物汙染物得不到合理的稀釋和置換 。CO2 濃度太高 ,空氣品質劣化 ,困倦 、無力 、胸悶 、精神恍惚 、過敏 、工作效率下降等 。為了使工作人員在較封閉的機房內工作能有舒適感 ,需要在使用空調的同時不斷補充新風 ,同時可保持機房內正壓 ,提高機房潔淨度 。健康 ,節能 ,簡捷 ,可靠的新風係統也成為人性化設計的重點 。
在主機房內安裝一台吸頂遙控式新風機 。
1.3.6 UPS不間斷電源係統
四個關鍵應用領域 :
家用辦公網絡 ;
商業網絡
接入供應商網絡
大型數據中心及設施